напруги детектора для UPS / передавання мережного

S

sam100

Guest
Привіт,
Я шукаю прості схеми для виявлення рівня напруги мережі майже немає часу відповіді на одиницю, що передача продукції між мережі та UPS
спасибі

 
Привіт,

Спробуйте це:<img src="http://images.elektroda.net/95_1266485807.jpg" border="0" alt="mains voltage detector for UPS/Mains transfer" title="напруги детектора для UPS / передавання мережного"/>Коли мережі присутня, 0 сигнал отриманий і при відсутності мережі присутній один сигнал отриманий.Використання цього сигналу в инвертор для передачі між виходами.

Сподіваюся, що це допомагає.
Tahmid.

 
Привіт Tahmid
Дякуємо за швидку відповідь, проблема з цієї схеми полягає в наступному:
Я не можу контролювати рівень напруги вхід (дуже низької напруги буде працювати індикатор включення і виходу

 
Привіт sam100,
На жаль, я не можу зрозуміти ваші проблеми, з серійним резистора можна встановити мінімальний mainsvoltage контролювати couppler - зробити її активної ...
К.Додано через 3 хвилини:Що ви хочете точно Pls?
Тільки на індикаторах може бути простим або пусковий сигнал для ДБЖ початку, він має бути точним, також не може бути простим примітивним ...

 
Привіт,
У цьому випадку, спробуйте зробити наступне:<img src="http://images.elektroda.net/80_1266500169.jpg" border="0" alt="mains voltage detector for UPS/Mains transfer" title="напруги детектора для UPS / передавання мережного"/>Змініть значення стабілітрони відповідно.Ви краще буде використання 2W стабілітрони.Менше буде працювати хоча.

Сподіваюся, що це допомагає.
Tahmid.

 
Я хотів би дотримуватися початкового ланцюга, але додати 2 діоди стабілітрони спина до спини в серії з новим змінного струму.Використання резистора самі по собі не дасть стійкі результати, виявлення напруги буде залежати від температури і компонент допусків.

Використовуйте властивість Zeners, що вони проводять, як нормальні діоди нападаючий пристрастю причиною передбачуваною падіння напруги.Наприклад, якщо ваша пропозиція було 240V, і ви використовуєте дві 100V Zeners, оптопара буде нормально працювати до 140V до початку відключення.

Brian.

 
до UPS ми повинні перейти в режим UPS вище 170V
Зазвичай я використовую трансформатор з мікро-контролер для виявлення рівня напруги, на непродовольчі ізольованих 1 можна використовувати резистор дільника мережі

 
чи може один provied sqer.хвилі оп із зарядним besad на рис 16F 72 \ 676.Код ЦКТ діаграмі.

 