основні: UPS трансформатор вибір

G

gvnl

Guest
привіт: для побудови ДБЖ, скажімо 12/220V наприклад, є дві топології: або 12-0-12/220V з двома транзисторами, або 12/220V з повним мостом на 4 транзисторах. в чому переваги і inconvenients кожної топології? Спасибі
 
12V-0V-12V/220V Це небезпека нинішньої незбалансованості трансформатора, що призводить до насичення на одній нозі, і в результаті руйнування цього транзистора. Це пом'якшені шляхом вимірювання струму в кожній транзисторний ключ, тому регулювання струму сказати пропуск імпульсів, з одного боку, щоб переадресувати будь дисбаланс. Повний міст дозволяє уникнути цієї проблеми, повністю реверсування струму (отже, магнітне поле) в трансформатор з однією обмоткою. Недоліком є те, Є 2 комутатори серії - так що подвійний перемикач втрати. Але це я бачу, це рекомендується топологія для інверторів високої потужності. Існує багато матеріалів для читання, якщо Google, може бути важко розібратися в ній все ж.
 