Проблема з Вимірювання постійного струму в ланцюзі з датчиком струму ACS712

E

engr.waqas

Guest
Я намагаюся інтерфейс струму на ефекті Холла ACS712 датчик, який може вимірювати як змінного, так і постійного струму з датчиком ПОС microcontroller.The відмінно працює в чистому, наприклад, шлях постійного струму від сонячних панелей на battery.but коли я вимірювання постійного струму між ДБЖ та батареї його значення коливається надто much.But, коли я вимірювання постійного струму в тому ж шляху, використовуючи мультиметр вона не вагається. Тепер, якщо у мене є проблема в PIC \ D, то чому він працює в чистому шлях постійного струму. Datasheet цього датчика каже, що він дає від 2,5 до 5 вольт в одному напрямку струму і дає від 0 до 2,5 в протилежному напрямку, тому він може вимірювати як змінного, так і постійного струму.
 
Привіт, на висновки PIC АЦП, помістіть резистор 1k між контактним і сигнал і 100nF конденсатор від виведення на землю. Це може допомогти вам. Я стикатися з ситуаціями, де резистор і конденсатор може бути необхідно для стабільного читання. А також переконайтеся, що ПОС і відокремити. Сподіваюся, що це допомагає. Tahmid.
 